第1个回答 2010-06-03
要是你的保护不全的话,可以工作的。
但是按照接线接错的话,就是两火线,一零线接电机。电机还是可以启动的。但是电压降低了。功率也就小了。比方三角接法。本来是380v的电压。变成220v的电压了。但只有1/3的时间是这样。
检查电线是否接错。
检查是否漏电,零线表笔亮或许是感应电。或者漏电造成。
建议用万用表检测。
第2个回答 2010-06-01
是三相设备吗?有的设备只用2相380v工作,比如电焊机。电笔测量只能做是否有电的参考而不能完全做为依据,还是用电压表测量吧。再说零线也不可能亮啊,有一根火和零接反了!
第3个回答 2010-05-31
第一可能是线搞错了,第二出线缺相情况,然后导致零线有虚电,注意 是虚的
第4个回答 2010-05-30
很可能是,你没分清零线和那根不亮的火线