感应器 光电开关与电磁阀如何安装

懂的朋友请指点一下,小弟万分感激,
问题是 感应器与电磁阀怎么接,电磁阀(4V210亚德客型 )感应器上面有五条线分别是:棕(BN)兰(BU) 白(WH) 黑(BK) 灰(GY),电磁阀上面有三个接线口,问过别人说要串联接,电磁阀上面的地线不用接,但具体应该怎么串联呢,比方说黑(BK)先接到哪根线还是接到电磁阀上面。

小弟怎么蒙了 谁能讲解一下 最好详细点 再次感谢
不是不想高分悬赏 实在是没有分了
我的感应器是:光电开关 E3JK-R4M1 反射板型

如果光电开关和电磁阀都是220V的话接线如下:光电开关的棕色和兰色分别接220V的火线和零线。白色接220V的火线。电磁阀的地线不用接,一根接220V的零线,另一跟如果接光电开关的黑色就是常开,光电开关前面有东西挡住电磁阀就工作,没有东西就不工作。如果接灰色就是常闭,光电开关前面有东西就不工作,没有东西就工作
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-17
输入开关和气缸感应器属于输入元件,接在plc控制器的上口,控制plc进行逻辑运算,运算结果由plc下口输出。继电器是执行元件,就接在plc的下口,受plc驱动。继电器的触点控制电磁阀的电气回路驱动电磁阀动作,控制接在电磁阀上的气管的内部气流的通短或改变方向,从而带动气缸做不同的运动。
至于画个图的需要有你的邮箱才行,不过我说的相信你已经听的很明白了。
第2个回答  2010-05-17
感应开关BN与BU串在电磁阀线圈上其中一相 1或者2