剪力墙暗柱变直径的构造

剪力墙结构中,暗柱在上下楼层变直径了,下层大,上层小。图纸要求按11g101施工,但在11g101中仅有框架柱变直径的做法,无剪力墙暗柱钢筋变直径的做法,应该怎么做?

暗柱属于墙的边缘构件,它的竖向钢筋可用电渣压力焊或绑扎搭接来接头,抗震一、二级的约束边缘构件的接头要错开,在11G101-1上有错开的要求大样。如果你用绑扎搭接,搭接长度就按较小直径的钢筋计算就是。不需要单独的钢筋变直径的做法。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-04
暗柱属于墙的边缘构件,它的竖向钢筋可用电渣压力焊或绑扎搭接来接头,或套筒,一般情况下钢筋变小只能一级一级的变比如25的变成20的你就得先变一层22的然后再变成20的。如果你用绑扎搭接,搭接长度就按直径的钢筋计算就是。不需要单独的钢筋变直径的做法,和其他变的是一样的。
第2个回答  2014-03-04
101图集70页剪力墙变截面的构造就是啊,或者9013图集3-9页的也是啊。追问

那是变截面的,不是变直径的