第1个回答 2010-05-20
不知你的A/D是什么型号,但是欧姆龙的一般最多为4路/单元,可以选择使用其中一路、二路、或四路。
输出代码:12位二进制码(000H--FA0H)。
如果是C200H--AD001型号,它占用6个IR通道、12个DM通道。假设机号为N,则占用IR通道n--n+5(其中n=100+N*10)、DM通道m--m+11(其中m=1000+N*100)。
补充回答;楼主可能是刚学PLC,PLC与单片机的使用方式是截然不同的。虽然PLC的CPU也是单片机,但是使用的思路与单片机的使用思路有很大的区别。楼主还是在努力学习一下PLC的基础知识吧。哦,对了你所用的CPM2A无法使用模拟量模块,因为它出厂时没有开发这个功能,要想用A/D或D/A模块,你还是选用CPM2C,或CQM系列吧。
愿楼主学习日进千里,早日成功。
第2个回答 2015-11-07
模拟量输入所有的PLC都一样的
1:通过现场设备 如压力,液位,流量等传感器输出0~20MA
或者4~20MA 0~10等信号给PLC模拟量输入模块
2:PLC的模拟量输入模块接受现场信号,根据PLC的不同接受的数值也不同
比如某种PLC接受4~20MA信号,对应的PLC通道的数值是6400~32000
3:再根据现场设备的量程,比如液位是0~10米 压力0~10PA
进行比例换算。比如PLC通道接受现场设备传回来的数值为18000
那么现场的液位,压力大约在5M 与5PA左右
4:当然你可以在PLC内进行算式运算。让现场的0~10对应到PLC某个点的0~10
PLC内该点的数值直接体现出现场的仪表数值
5:也可以通过万用表进行测量计算出是否准确。
第3个回答 2010-05-19
有现成的模拟量输入模块。CJ1W-AD081-V1。直接采集模拟量数据。一般是4~20ma
,或者0~5V,0~10V。