500千伏安的变压器能承受多大电流

如题所述

一次侧额定电流i₁=s/√3u₁=500/(√3*10)=28.87(a)

二次额定电流侧i₂=s/√3u₂=500/(√3*0.38)=759.69(a)

所以500kva变压器一次侧能承受28.87a的电流,二次侧能承受759.69a的电流。

相关知识:

需要根据低压侧的额定电压的数值确定。

变压器的容量是630KVA,要带两台250KW电机和一台132KW电机,负荷的总功率是632KW(总容量:790KVA),所以这台变压器不能带这么大的负荷,建议用容量1000KVA的变压器。

变压器特征参数:

1,工作频率

变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。

2,额定功率

在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。

3,额定电压

指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。

4,电压比

指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。

5,空载电流

变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。

6,空载损耗

指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。

7,效率

指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。

8,绝缘电阻

表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关.

以上内容参考:百度百科-https://baike.baidu.com/i

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考