博世壁挂炉压力降到0原因原因:
1、水压不足:壁挂炉的压力表显示为0,很可能是由于炉内水压不足造成的。壁挂炉内需要一定的水压才能正常工作,通常要求水压为1.5到2.0巴。如果水压低于这个范围,壁挂炉就会停止工作并显示为0。
2、水泵故障:如果壁挂炉的水泵故障,也会导致压力表显示为0。水泵是壁挂炉内的一个重要部件,主要负责将水从炉外输送到炉内,如果水泵损坏或出现故障,就会导致压力表显示0。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RdB0c4BWhBhddcWP5BP.html
相似回答
博世
欧洲之星
壁挂炉压力
表
下降
答:
壁挂炉水压下降可能是在补充水的时候,混入了气体导致水压下降
,在使用壁挂炉时必须保证壁挂炉内没有气体。可以开启全部排气阀门,包含自动排气阀门以及暖气片排气阀门,将壁挂炉内的气体排放出去,确保壁挂炉内气体排空了再关闭排气阀门。2、
没有及时补水
,导致缺水 刚进入冬季使用采暖系统时用水量会增加很多...
博世壁挂炉
最近几天
压力
表总是
下降
,每天都要补水,管道不漏水,出热水...
答:
3. 水压过高:有可能壁挂炉内部的自动补水阀存在问题
,导致不断补水,使水压过高。您可以尝试调低自动补水阀的设置值,或者联系专业人员来检查和修复问题。 4.
热胀冷缩
:当壁挂炉运行时,水会因为受热膨胀,而在停止运行后又会冷缩。这种热胀冷缩可能会导致水压的变化。正常情况下,这种变化不应该太大...
我家
博世壁挂炉
上的
压力
表老是往
下降
,在0位但机器照常工作,也出热水...
答:
1.
压力老下降可能是又漏点~~锅炉或者暖气管道~~
2.一般锅炉有水位探头~~有时候水压到0~~探头还是感觉有水!也可以正常循环!!!3.
可能是低水位感应器出故障
~~~4.
压力表损坏