33问答网
所有问题
电梯故障代码e41怎么处理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-06-10
看是什么变频器品牌及型号,找对应故障代码资料,如果是默纳克品牌的变频器系统,E41为:
E41 安全回路断开
安全回路信号断开
1.检查安全回路各开关,查看其状态;
2.检查外部供电是否正确;
3.检查安全回路接触器动作是否正确;
4.检查安全回路接触器反馈触点信号特征(常开、常闭);
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RdBP4d45h4WW0cB0BcP.html
相似回答
电梯
控制柜主板指示灯不亮,显示板显示
E41
答:
安全回路有开路性故障,
检查安全回路中的限速器开关,涨紧轮开关,相序继电器,和急停开关等等
,回路就这几个开关问题比较多,你先查一下。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论(1) 13 0 wangjianhua272 采纳率:74% 来自团队:电梯技术 擅长: 工程技术科学 其他回答 这个不知道 热心网友| 发布于2012-12-1...
东芝
电梯
cv190报
41怎么
办
答:
检查安全回路各开关。东芝电梯cv190报41,E41为安全回路断开故障,
解决方案就是要检查安全回路各开关,查看其状态,然后检查外部供电是否正确和检查安全回路接触器动作是否正确
。东芝电梯拥有包括磁悬浮导靴,创吉尼斯纪录的世界最高速的电梯,层间距可自动调节的双层轿厢在内的一系列融合东芝尖端技术的电梯产品。
无锡科达
电梯故障代码e41
答:
看电梯控制柜里变频器或主板品牌型号,找对应的故障的代码资料
。如果是默纳克变频系统,E41可参考为:E41 安全回路断开 安全回路信号断开
1.检查安全回路各开关,查看其状态
;2.检查外部供电是否正确;3.检查安全回路接触器动作是否正确;4.检查安全回路接触器反馈触点信号特征(常开、常闭);
大家正在搜
巨力电梯故障代码大全e41
富士电梯故障代码e41
通力电梯故障代码0120
默纳克电梯故障代码e58
崇友电梯故障代码
电梯故障代码
通用电梯故障代码
电梯默纳克故障代码
奥的斯电梯故障代码
相关问题
e41电梯故障如何恢复
默纳克3000电梯故障代码e41怎么消掉?
江南嘉捷电梯故障代码E41是什么.
中原智能电梯故障代码E41是什么故障
慕尼黑电梯故障代码e41是什么
通用电梯故障代码e41是哪里问题?
电梯故障显示e41是咋回事
美迪斯电梯报e41什么故障