2台630变压器并联可以用无功功率怎样补偿

如题所述

亦可以用两台无功补偿集中自动补偿,也可以随机十集中的方法补偿,总容量可按变压器容量的30%一50%选择容量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-18
嘿嘿
在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的31年里,常常有用户向我们提类似的问题。这样:没到现场,不了解具体情况,不敢顺便给方案,按经验提点建议供你参考吧:
用户的无功补偿,本质是对用电设备做补偿,与变压器,及其变压器是否并联等,没有多少关系。
对于两台630的变压器并联,不妨看作一台1260的大变压器,所以在二次侧,按照常规思路,配置无功补偿装置就可以了。
一般来说,需要配置的总的补偿容量,应该以用电设备的总的无功需求量为准。但是,这个数据很难得到。所以,我们通常都按照经验数据来取:取变压器总容量的30%~60%,作为补偿柜的补偿容量。取值的时候,到底是偏30%还是偏60%,则要看用户的设备类型了。如果设备的自然功率因数较低,比如低速电机多,那就偏大取值,反之亦反。
通常我们会建议用户取大一点,因为现在电容器价格很实惠,多几个电容器可以增加补偿柜的实用性(细度好、寿命长等等),其次,现在电网谐波较多,容易使电容器损坏失效,所以多几个电容器,可以减少更换的频次,减少工作量。
此外就是要注意,设备中有没有大功率直流设备,比如大功率变频器、整流槽(堆)、电解设备,等等。如果有,就会在内部电网中产生大量的谐波,那么,补偿柜就要考虑加装电抗器,这些,成套厂的经验很丰富,他们都会弄。
多说几句:
因为常规补偿柜的技术很成熟,柜子用的元件也很成熟,所以大量的小厂甚至路边小电器店也敢做补偿柜,这个是很要命的事情,因为行业的技术成熟,不代表生产者的工艺和技术成熟,不代表生产者不用伪劣元件和材料,特别是大量低价山寨的补偿控制器充斥市场,价格看上去很诱人,但是一万块的罚款,早就把这些便宜给报销了。
提高功率因数,做无功补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯,也可到这里来查找和讨论,这里有一帮读过大学的快退休的电工老头,干不了多少事情了,但是都以帮助年轻人为乐。本回答被网友采纳