33问答网
所有问题
我们公司要上4台500kvA的变压器设备.进线线路有5000米,请问连同配电房,线及设备总共大概需要多少钱.急
因工程需要,我们公司要上4台500kvA的变压器设备.进线线路有5000米,请问连同配电房,线及设备总共大概需要多少钱.急!!!!!
举报该问题
推荐答案 2010-06-08
一、首先对供电系统要有一个规划,比如高压进线是否一路,是否有高压进线柜、计量柜、补偿柜等等。四台变压器的运行方式,是否并联运行等等。
二、请相关部门或人员对供电系统进行设计,这样可知各种设备的配置。线路的走向长短,各种辅助设备材料的种类与数量。
三、土建的大小也需根据供电设备的数量及配置依据设计规范进行设计建设。
四、安装费用需根据相关定额计取。
五、变压器入网可能要与供电部门报告,并交纳费用。
因此、从你提供的资料能算,显然不能计算总费用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RdBRcPBcP.html
其他回答
第1个回答 2010-06-08
这个建议和当地电业沟通一下,可以获得近似数据,各处的价格都不一样的,我们公司上的560KVA变压器安装完毕50万,网上也有200KVA花20万的,你可以大致估算了,你四台变压器2000KVA,初级电流,按初级输入电压10KV算,是120A,导线估算选50平方铜芯,铝线70平方。4根2万米,你可到当地电工站问一下价格即可。
第2个回答 2010-06-08
你的问题很难在这里有个正确的回答,所以我建议你:
1、别在这里浪费时间了。
2、4台500kVA的配电投资已经不少了。仅变压器都要近30万。
3、你先去找电力部门下属的安装公司做个预算。
4、也可以找电力设计院做个初步设计和预算。
5、最后通过招标公司用公开招标的办法,来进行采购。这是最好的办法,又省事,又省钱,又省心,又可避嫌。
第3个回答 2010-06-08
不知道!
你可以问卖电缆的
相似回答
变压器是
500kvA
到一级
配电
室有62
米,总
功率是585kw
请问变压器
到一级配...
答:
Qjs=145.67+262.64=408.31KVAR Sjs=√((292.23×292.23)+(408.31×408.31))=502.11KVA Ijs=502.11/(1.732×0.4)=724.73A 如果在工作区加设电容器补偿,补偿量为400KVAR,则:Sjs’=√((292.23×292.23)+(8.31×8.31))=292.34
KVA
Ijs’=292.34/(1.732×0.4...
变压器是
500kvA
到一级
配电
室有61
米,总
功率是585kw
请问变压器
到一级配...
答:
61米 距离较短 考虑载流量就可以了,铜电缆考虑额定电流乘以2 作为电缆的线径:
500
/0.4/1.732=722A,可以选择 双拼240的铜电缆;二三级配电如果距离较远 200米以上 最好还要考虑压降的情况
500KVA变压器
10KV高压
进线
电缆应为多大?
答:
根据公式S=1.732*UI,可得高压测电流差不多30A,因为
变压器
有一个合闸冲击电流,是额定电流的5-7倍,所以应该选用70平方的比较合适。
大家正在搜
天津特变电工变压器有限公司
西安变压器有限公司
合肥abb变压器有限公司
变压器公司
多台变压器供零
变压器和变台
无台架最老的变压器
大全变压器
升压变压器
相关问题
500kva变压器与用电设备之间有200米的距离,那么压降会...
500KVA变压器的相关问题
安装一台500kva变压器的设备接地网的要求
我们公司有两台500KVA变压器,每台变压器配置一个电容柜
如何计算500kvA变压器的进线和出线的线径
变压器进线的连接
500KVA变压器距离配电房接近200米,需要配多大的铝芯线
一条10KV进线有直供设备和变压器 怎么确定它的容量 比如说...