33问答网
所有问题
根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005,开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于( )。
A.10A
B.10mA
C.30A
D.30mA
举报该问题
推荐答案 2023-05-19
【答案】:D
根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005,开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RdBd04c5BBP044hhdhP.html
相似回答
根据《施工现场临时
答:
见
JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》
:8.2.10
开关箱中漏电保护器的额定漏电
动作电流不应大于30毫安,额定漏电动作时间不应大于0.1秒。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15毫安,额定漏电动作时间不应大于0.1秒。8.2.11 总配电箱中漏电...
施工现场临时用电
配电箱、电缆、照明
规范
规定,临
电安全
管理?
答:
配置计量表、电流电压表、电源总隔离开关分路隔离开关、
漏电开关,
接地接零排。二级配电箱具备电源总隔离开关,分路隔离开关,断路器插座应按规定的位置紧固在绝缘板上,不得歪斜和松动。三级末端开关移动箱必须设置隔离
开关,漏电保护器
(动作电流30mA或15m动作时间0.1S)N排,PE排进出线卡,电器元件必须固定在绝缘板上。
施工现场临时用电
原则?
答:
加强维修检查,认真做好记录。建立相应的档案资料。(3)严格按照
JGJ46
―
2005《施工现场临时用电安全技术规范》
和《临时用电组织设计》进行用电管理。①采用TN―S,三相五线制。N线、PE线按规定截面及要求敷设,在系统中真正分离。PE线应确保可靠接地。每处重复接地的电阻值不大于10Ω,PE线应和用电设...
大家正在搜
建筑施工现场临时用电安全技术规范
施工现场临时用电安全技术规范最新
施工现场消防安全技术规范
施工现场临时建筑物技术规范
公路工程施工安全技术规范
建筑施工模板安全技术规范
施工用电安全规范
临电安全技术规范
建筑拆除工程安全技术规范