火灾探测器的调试要求

如题所述

火灾探测器的调试要求如下:

调试前要熟悉探测器性能及技术参数,调试过程中不得改变探测器各部件连接方式和位置。

调试前应检查探测器外观是否完好,如有损坏应及时修复或更换。

调试前应按照厂家规定的方法和要求检查探测器的接线是否正确,如有问题应及时纠正。

调试时,应先进行模拟火灾测试,以检查探测器是否能够正确响应。

调试时,应逐一调整探测器的光路调节装置,使探测器处于正常监视状态,并检查探测器报警功能是否正常。

调试时,应采用减光率为0.9dB的减光片或等效设备遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号。

调试时,应采用产品生产企业设定的减光率为1.0dB~10.0dB的减光片或等效设备遮挡光路,探测器的火警确认灯应点亮并保持,火灾报警控制器的火灾报警和信息显示动能应符合相关规定。

调试时,应采用减光率为11.5dB的减光片或等效设备遮挡光路,探测器的火警或故障确认灯应点亮,火灾报警控制器的火灾报警、故障报警和信息显示功能应符合相关规定。

调试时,如使用反射式探测器,应在探测器正前方0.5m处按相关规定对探测器的火灾报警功能进行检查。