解:①轻型井点系统的平面和高程布置
假如总管布置在自然地面标高上,基坑底面积为35m×20m,则上口面积为:
(35+4×0.5×2)m×(20+4×0.5×2)m=39m×24m,考虑井点管距基坑边1m,则井点管所围成的平面积为(39+1×2)m×(24+1×2)m= 41m×26m,因基坑宽度大于6m,面积较大,所以基坑宜布置成环形井点,则总管长度为: L=2×41+2×26=134m 基坑中心要求降水深度:
S= 4.0-1.0+0.5=3.5m
采用单层轻型井点,井点管所需埋设深度:
H=H1+h+IL= 4.0+0.5+
2
26
101
=5.8m=6-0.2=5.8m(6m长井点管,外露于埋设面0.2m),埋深基本符合要求。
若把总管埋设面降低0.5m,即挖去0.5m的土层,使总管埋设面标高接进地下水位线,则井点管所需埋设深度:
H=H1+h+IL= 4.0-0.5+0.5+
2
26
101
=5.3m<6-0.2=5.8m, 符合埋深要求。 井点管加滤管总长为6+1.2=7.2m,井点管外露于埋设面0.2m,则滤管底部埋设在地面下0.5+7.2-0.2=7.5m,距不透水层9.5-7.5=2m,滤管全长处于透水层中。基坑长宽之比小于5,因此,按无压非完整井环形井点系统计算。
②计算涌水量、井点管数和间距
按无压非完整井环形井点系统涌水量计算公式:
Q=1.366K
0
0lglg)2(xRS
SH
式中:含水层厚度H0=9.5-1.0=8.5m 基坑中心降水深度 S=3.5m
令滤管长度l=1.2m, 井点管中水位降值Sˊ
=5.3-0.5=4.8m,则
S/(Sˊ+l)=4.8/(4.8+1.2)=0.8,由表1-14得,H0=1.85(Sˊ+l)=1.85(4.8+1.2)=11.1m,但实际含水层厚度H=9.5-1.0=8.5m,故取H0=8.5m。
抽水影响半径:R=1.95SHK=1.95×3.5×155.8=77.07
环形井点假想半径:x0=

F
=
14
.326
41=18.42m
所以:Q=1.366×15×
43
.18lg07.77lg5
.3)5.35.82(=1558.12m3/d
单根井点管(φ50)的出水量:
q=65πdl3K=65×3.14×0.05×1.2×315=30.20m3/d 井点管数量: n=1.1×
qQ=1.1×20
.3012.1558=56.75(根) 井点管间距:
D=
nL=75
.56134=2.36m 取1.6 则实际井点管数量为6
.1134
=83.75≈84(根)