电热水器2100W,家里是2。5的线。能带的动吗?如果水热了以后在开浴霸?电线可以容受住吗?
谢谢
举报该问题
推荐答案 2010-05-03
计算一下,2100瓦的工作电流为2100/220=9.6安,按照安全电流线径标准4安/平方毫米,需要9.6/4=2.4平方毫米的线径,因此2.5平方的线正好够,浴霸功率不大,同时开没有问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RdPBB4h5d.html
其他回答
第1个回答 2010-05-03
如果你要听理论是小了点,要是实践是没问题的,1.5的线也不会烧线,2.5你说它会有问题吗?够不够用在用电时用手摸线看发不发热,没有温度正常,有一点热,只可零时用用,准备换线。炀手马上换线。
第2个回答 2010-05-03
2.5的线可以用 还是小了点 还要看是单芯还是多芯线 建议你换成4的线最好 因为你还要用浴霸
第3个回答 2010-05-03
如果是国标的2.5的铜线。可以呀。
相似回答
2.5
平
的线,
卫生间
浴霸
和速热式
电热水器
够用么?
答:
根据你的需要,最好选用4平方的,原因,
2.5的线
,理论可以带2.5*系数8*220V=4400W,而当即热
热水器
起动的时候远远会大于这个功率,即热热水器插座要求16A,为安全启见最好是4平方的。
家装
,电热水器,浴霸
等能用
2.5的电线
啊?怎么确定啊?
答:
所以2.5的线完全可以承载一般的家用空调、浴霸、(储水式)电热水器等
,但不能用于即热式电热水器,因为即热式电热水器的概率在6-10KW,电流为6、30-45A,必须用截面积为6-8毫米的优质铜线。如果是用铝线,则最大负载电流按照同样截面积铜线的70%计算。
家装
,电热水器,浴霸
等能用
2.5的电线
啊?怎么确定啊?
答:
可以用于浴霸,不可以用于空调
。标准的2.5平方的单芯国标铜线最大承载电流在20A左右,极限电流值在25A。而浴霸最常见的功率在1000~1200W,其是电热器具,不存在启动电流的问题,运行电流也不会超过20A,所以2.5平方的国标单芯铜线可以用来给浴霸供电。而对于家用空调来说,空调存在一个较大的启动电流值...