电能表的测量接线方法是什么?

如题所述

(1)单相交流电度表的接线方法。交流电能的测量大多采用感应系电度表。单相电度表有专门的接线盒。接线盒内设有4个端钮。电压和电流线圈在电表出厂时已在接线盒中连好。单相电度表共有4个接线桩,从左至右按1、2、3、4编号,配线时,只需按l、3端接电源,2、4端接负载即可(少数也有l、2端接电源,3、4端接负载的,接线时要参看电表的接线图)。若负载电流很大或电压很高,则应通过电流或电压互感器才能接入电路。接线应按电流互感器的初级与负载串联,次级与电度表的电压线圈并联的原则。(2)三相电度表的接线方法。三相电度表是按两表法测功率的原理,采用两只单相电度表组合而成的。三相电度表的接线方法依据三相电源线制的不同略有不同。对于直接式三相三线制电度表,从左至右共8个接线桩,1、4、6接进线,3、5、8接出线,2、7可空着;对直接式三相四线制电度表,从左至右共有11个接线桩,1、4、7为A、B、c三相进线,10为中性线进线,3、6、9为3根相线出线,11为中性线出线,2、5、8可空着。对于大负荷电路,必须采用间接式三相电度表,接线时需配2~3个同规格的电流互感器。电能表由电流线圈、电压线圈及铁心、铝盘、转轴、轴承和数字盘等组成。电流线圈串联于电路 中,电压线圈并联于电路中。在用电设备开始消耗电能时,电压线圈和电流线圈产生主磁通穿过铝盘,在 铝盘上感应出涡流并产生转矩。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-10

电能表接线检查主要是根据电能计量装置的典型接线图,并按照电能计量装置安装  接线规则的要求进行对照逐一进行检查核对。同时,在送电前还应检查以下内容:(1) 检查电能表、互感器及互感器所装相别是否和工单上所列一致。核对电能表倍率、 互感器变比是否和工单上所列一致。(2) 检查电能表、互感器安装是否牢固,安全距离是否足够,各处螺丝是否旋紧,接触 面是否紧密;电能表、接线盒导线线头不得外露,互感器端子垫圈和弹簧垫圈有否缺失。(3) 检查电能表的接线是否正确,特别要注意电流、电压互感。

第2个回答  2018-01-10

三相四线电表接线图翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6为一组;7、8、9为一组。不带电流互感器的三相四线电表接线图带电流互感器的三相四线电表接线图三相四线翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组。