10平方电缆380伏的电压能带多少千瓦

10平方电缆380伏的电压能带多少千瓦。

导线要看平方面积,走线方式,线路距离等。以每平方5A计(铜芯),10平方就是50A,380V每千瓦2A,50A就是25千瓦。追答

铝线与铜线的载流量相差一档。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-11
  1、假设10平方的线指的是:3×10mm2+1×6mm2的YJV铜芯电缆?这是3+1的四芯电缆。
带多少千瓦,首先看电缆的载流是多少,而载流跟电缆的敷设方式有关:
上述电缆规格(铜缆)空气中常温敷设的载流是55A,每一相都一样,不穿管或埋地敷设。
而这个载流量,可以满足22.5kW三相电机的载荷,电机22kW以上就是30kW,但30kW该电缆负载能力不够,需要16平方。
2、380V三相电的相电压都是220V,或者你说的单相,指的是民用?
这样的话,单相的负载能力就是220V*55A=12.1kW,不过得用专用的零线也是10平方。
  3、通过这种换算,10平方的线,可以带动380V的电机22.5KW。220V电机12.1KW。
第2个回答  2018-08-10
电缆是铜芯还是铝芯?这要看你的设备的负荷性质,电缆长度,电源点电压是否偏低,电缆敷设方式及敷设处散热是否良好。一般来说,电缆长期载流量为5A/平方毫米(铜芯,铝芯约为3A)。但设计院设计时比较保守。重要负荷或电缆较长取3A/平方毫米。故负荷不重要或电缆较短、设备非长期工作,可按5A,则可带25kW。重要负荷、电源点电压偏低、电缆较长、设备长期工作、电缆敷设方式及敷设处散热不良,则可带15kW.