熔断器空气开关时控开关交流接触器都有什么区别?

如题所述

所提问题里的几个产品,我认为低压配电系统用产品,暂不考虑高压系统或者一些特别场所。熔断器:包含熔断体和支持件,低压配电系统用的熔断体大多是有陶瓷外壳,内部是石英砂包裹熔芯,陶瓷外壳通常两端有触刀,用于跟底座连接。熔断器这个东西顾名思义,就是为了过载和短路的时候起到适时或快速断开电路的作用,是个耗材,断了就得换,但是很可靠。国际上,UL和IEC的熔断器在熔断曲线上有较大差异,我们国家采标用的是IEC的标准,但UL的熔断器也会进口很多。空气开关:我个人觉得这个说法有点不准确。首先空气表达是介质,区别于真空或者其他惰性气体,如六氟化硫;次之,开关,我觉得你是想说断路器吧。开关和断路器按照标准定义是两个东西,在低压配电系统里,低压开关通常指用于隔离的产品,比如隔离开关,熔断器式隔离开关,位置在断路器前端,维修时候用来断开下端电器负载和上端,也能承载一定的过载和短路电流。断路器结构要比低压开关复杂很多,从用途上主要还是保护,当然有的还有漏电保护,隔离,通讯,上下级配合等功能。所以空气开关似乎叫做空气断路器更合适,当然低压系统也有用真空炮的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-01

要想了解这些元件的区别,最好的办法是看国家标准。可惜,标准过于枯燥,一般人还真看不进去。也罢,我来简单地解释一下,并且不引用标准。题主所提问题中的元器件,均属于配电和控制电器。想要了解这两种电器,我们就必须弄清楚什么叫做短路。关于短路,真是说来话长。不过对付题主的问题,我们就只看最要紧之处吧。在时刻零之后,都是短路过程。其中标记有Ip的是短路电流的交流分量,标记有Ig的是短路电流的直流分量;直流分量和交流分量在短路后10毫秒时叠加成最大值Ipk,叫做冲击短路电流峰值。对于配电电器和控制电器来说,Ipk决定了电器的动稳定性,而短路电流交流分量在1秒钟时间内的发热决定了电器的热稳定性。有了这些知识铺垫,我们就可以开始解释题主的问题了。第一件事,先弄清楚什么叫做开关开关,顾名思义,就是开断和闭合电路的器件。由此可知,开关必须要具有额定电流和额定电压这两个参数。除此之外,当发生短路时,开关是不能自行开断的,因为它不具有开断短路电流的能力,因此开关必须要能承受短路电流的电动力冲击和热冲击。也就是说,开关必须要具有承受冲击短路电流峰值的能力,以及承受短路电流热冲击的能力。这两个参数叫做短路接通能力和短时耐受电流。

第2个回答  2017-12-01

熔断器的作用:将熔断器串联于被保护电路中,当被保护电路的电流超过规定值,并经过一定时间后,由熔体自身产生的热量熔断熔体,使电路断开,从而起到保护的作用。空气开关的作用:空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。交流接触器的作用:交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路,交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令,主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用,从而起到远程控制或弱电控制的功能。时控开关的作用:时控开关是一个以单片微处理器为核心配合电子电路等组成一个电源开关控制装置,能以天或星期循环且多时段的控制家电的开闭。适用于各种工业电器、家用电器的自动控制,既安全方便又省钱。输出电流可10~25A,既可正常控制2200W至更大功率的电器工作。也可与继电器、接触器等结合控制其它各种大功率动力设备。

本回答被网友采纳
相似回答