![](https://video.ask-data.xyz/img.php?b=https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/d6ca7bcb0a46f21f37fdc2c5e4246b600d33ae5f?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto)
一、构件截面长边与短边之比大于4时,宜按墙的要求进行设计(《砼规》10.5.1);
二、矩形截面独立墙肢的长度与厚度之比不宜小于5;
当其比值小于5时;其在重力荷载代表值作用下的轴压比限值,当一、二级抗震时,应较正常墙肢的相应值减0.1,三级抗震时为0.6;
当其比值不大于3时;宜按框架柱进行设计,但纵向钢筋的最小配筋率不变,且箍筋宜沿全高加密;
三、双肢剪力墙的抗震设计中,墙肢不宜出现小偏拉,当任一墙肢出现大偏拉时,两墙肢均应将弯矩设计值和剪力设计值乘以1.25的增大系数;
(说明:剪力墙墙肢不同受力状态的延性优劣;小偏拉<大偏拉<小偏压<大偏压)
四、剪力墙截面设计的内容:平面内的斜截面受剪、偏压或偏拉、平面外轴心受压;
五、在集中荷载作用下,墙内宜设置暗柱,并注明暗柱纵筋的连接方式,无暗柱时应进行局部受压承载力验算;
六、一级抗震时,墙体的水平施工缝处宜进行抗滑移验算。