33问答网
所有问题
配电房总容量为8000KVA,高压进线柜开关选用630A还是1000A的,什么理由
如题
举报该问题
推荐答案 2018-09-20
高压进线柜的断路器选择630A。如果考虑后期增加容量可以直接用1250A的,或者以后增容再改动进线柜断路器也可以,毕竟电流互感器等都是需要更换的。
依据如下:假设额定电压为10kV,额定电流8000÷10÷1.732≈462A,如果算上每个变压器都过载120%,那么462×1.2=554.4A,不超过630A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RdR00c4Bh4c0BWBcRhP.html
其他回答
第1个回答 2018-09-20
1000A的,总要比实际电流大一点,万一以后增加设备就会不够