混凝土路面起砂是怎么回事?有没有好的办法处理,已经20多天了

混凝土面层的“起粉” “起砂”除由于泌水引起外,也有可能养护时间不足或过分失水的原因引起。规范规定除硅酸盐水泥、普通水泥养护时间不少于7天外;其他的矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥时,不少于14天;掺粉煤灰的混凝土养护时间不少于l4天,如养护时间不够,则在太阳暴晒或干燥空气中造成水分大量蒸发,表面水分的蒸发大于混凝土的泌水速度,将导致表层水分大量挥发,水泥会减缓甚至停止水化,表层水泥得不到充分的水化,面层就无法达到设计强度,建立不起足够的表面强度进而发生起粉或起砂等质量问题。从众多起案例分析来看,因泌水而导致混凝土表面“起粉”的情况居绝大多数。
新拌混凝土是由颗粒大小不同、密度不同的水泥颗粒、砂、石等多种固体和水等组成的混合料,混凝土浇筑后在凝结以前,新浇混凝土内悬浮的固体粒子在重力作用下下沉,当混凝土保水能力不足时,新浇筑的混凝土表面会出现一层水,这种现象叫做泌水。在水泥等的凝结过程中,密度大的粒子要沉降,密度小的水往上析出,因而产生了固体粒子与水的分离。即新拌混凝土的泌水和离析一样,是不可避免地的一种趋势。只可减缓,但不能消除。
影响混凝土泌水的因素主要有混凝土的配合比、组成材料、施工与养护等几方面。当混凝土表层的水泥尚未硬化就洒水养护或表面受到雨水的冲刷时,亦会造成混凝土表面的水灰比增大。混凝土施工中,如下雨时未覆盖,随意撒水泥粉处理等等,也是经常碰到的问题。一些施工单位在下小雨时, 没有覆盖措施,一旦表面露砂,就撒水泥粉处理,结果工程完工后,用不了多久地面就起皮或起砂。首先要确认砼的强度是否符合设计要求,如果强度达到标准,就是最后表面收光处理等原因造成的,起砂不严重的化建议不要处理了,严重的话必须剔除表面50mm重新浇注一层高一个等级的混凝土。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-06
水泥不合格、配比不合理、收浆做的不好。解决方法1、如整段路面都有起砂,重新浇沥青或表面凿除5-8cm加钢网充浇混凝土2、表面打磨1-2mm,涂刷一层固化剂
第2个回答  2010-05-06
水泥不合格,补浇4CM的沥青混凝土。
第3个回答  2010-05-06
简单来说是表面强度不够,
在施工中有一种甲方禁用的表面强度提高方法,--- 抛灰磨光 ---
混凝土路抗压强度一般均没有问题,主要是抗折和表面强度,表面强度处理就是均匀抛洒水泥灰,后用磨光机平磨,再压光,
好的办法处理,没有,你再怎么也搞不好的,除非再做一遍