孔板流量计显示偏高调变送器零点管用吗

如题所述

显示偏高可以用“增大差压量程”的方法来减小测量信号电流值,“凑成”相对准确的流量数值。
这里变送器零点不需要调整,否则就是添乱了。
另外,如果孔板实际流量为0,而变送器仍有数值时,这叫做静压误差,可以通过调整“量程下限值”来进行迁移修正。
这里强调一下,“变送器零点”和“量程下限值”两个不是一个概念,你首先要分清楚!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-04-14
当然是没有用的了
第2个回答  2016-04-13
没有用。
想忽悠人的话可以。
第3个回答  2016-04-13
等我明天问技术部再回答你