三相电蒸箱双开门有多少千瓦需要多大的线多大的空开
三相电蒸箱双开门有多少千瓦需要多大的线多大的空开... 三相电蒸箱双开门有多少千瓦需要多大的线多大的空开 展开
举报该问题
推荐答案 2019-06-23
一般的是24千瓦,要用10平方的电线,100安的
空开
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RdRBhBWBdPPcPdBW5PP.html
相似回答
5
千瓦三相蒸箱用多少
平方线
用多大空开
答:
应该用4平方线,20A
空开
。
饭堂的
三相电的电蒸箱
24KW!我
要用多大的空气开关
!!怎么算???谢谢_百...
答:
估算方法是每KW约2A电流。
24KW*2A=48A
。由于是电热设备,实际电流可能会高于估算值,由于市面上,开关容量的规格是:32A、40A、50A、60A、63A。由些得出上面兄弟所说的,应该选60A以上开关。现实中,你完全可以查看该设备的铭牌,它上面就标有额定电压、额定电流等参数。对应其参数选择开关更快捷更直观。
6个千瓦的蒸箱
,
三相电
,
用多大空开多
粗线
答:
估算,10平方毫米铜线可满足要求,