33问答网
所有问题
用量限为30A,精准度等级为1的电流表测量实际为20A,28A的电流,可能出现的最大相对误差是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-12-10
用量限为30A,精准度等级为1的电流表,误差就是正负1%,实际测量值20A可能出现的最大误差是正负1%即19.8A-20.2A。实际测量值28A可能出现的最大误差是1%即27.72A-28.28A。
1级精度的表就是在整个量程范围内精度不会大于1%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RdRWPR0BR44BRBP0dhP.html
其他回答
第1个回答 2018-12-10
该档位最大绝对误差是30×±1%=±0.3A
测量20A时的最大相对误差是±0.3÷20×100%=±1.5%
测量28A电流的最大相对误差是
±0.3÷28×100%=±1.07%
追答
找到例题一道,可以参考一下
本回答被提问者采纳
相似回答
30A电流
需要使用多粗的铜线走线?
答:
在实际应用中,比如电机接线
,30A
电流选择6平方铜线是适宜的,但需注意4平方电线的实际承载能力大约只有
20A,
长期高负荷可能会导致过热。同时,考虑到电线厂可能不完全符合国家标准,建议预留一些安全余地,选择稍微大一些的线径。此外
,电流表的
使用和保护同样重要。电流表应串联在电路中,确保正负极正确连接...
30A电流
需要使用多粗的铜线走线?
答:
30A的电流,肯定选6平方的铜线走线
。通俗的算法,380V的设备,1KW的功率,电流等于2安培,14KW=28A,电缆通俗的算法,10平方以下,电流等于平方数的5倍,10-25=3倍,越大,倍率越小,基本上和查电工手册差不多了。平时接电机,30A的电流,就选6平方,因为4平方,实际也就是过20安培左右,如果是...
如何准确计算电源线负载,并确定线径?谢谢
答:
一、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例 Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦 取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦 “1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷。二、1.5平方毫米铜电源线的安全载...