380V电箱,装380V4P漏电保护器,负载端接地线就跳闸,不接地线就不跳闸,负载端检查了阻值均正常

这是什么原因?请各位帮帮忙!!!!!本人十分感谢!

  一切正常啊。
  负载只能接漏电保护器送过来的中线,不可以接地线,如果负载接地线,进入地线上的电流就是漏电电流,理所当然应该跳闸。因为通过人体(触电)到地的电流,与负载到地的电流没有什么本质不同,都是算漏电了。追问

问题是,我接的是灯,我火零接灯上,地线接灯壳的金属,插座还是按图示接的,就是不懂,为什么还跳闸,
还有就是摇表摇地零居然阻值为零,把进零线下了,阻值又正常,这又是什么原因?求高人指点!!!

追答

  应该是灯壳与火、零线漏电了。
  地、零电阻值为0也是正常现象,因为通过漏电保护器在电力变压器那里联通了,把漏电保护器拉下来就不通了,如果拉断保护器仍然通,才是问题。