线拉太远,电压不够怎么办

我是3相4线用电,380V的,由于线拉的太长,在末端只有290-300V,从电力公司拉进来到末端400米线左右,用电45-50千瓦,就是1.5的电机有35台,我现在只能开20台左右,多开一台原有的电机明显转的慢,这段时间电机烧了好多,平均1天一台,吃不消,原来的线是35㎡的铝线,我现在从户表出来的漏电开关哪里有加了一条35㎡铝线拉了3条200米,就是其中16台电机从新拉的线用电,剩下的17台用原来的线,还是不行,也只能开20台,多了就转的慢,电压不够,高手帮忙想个好点子,高分求,顺便说下白天全打开没有问题,主要是晚上就是天黑的时间电压是明显不够的。
我只能做到把线加大了够电压提供自己使用就可以,变压器的电力公司的,我想我没有必要装变压器,变压器要好多钱,我不想付出那么多,我的意思是:白天够电压,晚上不够,应该是电力公司的电压可能不够了,导致到我户表就没有380V,就直接导致我末端不到300V而电机一台接一台烧掉,我今天给电力公司要求高压下来到我户表的线加大或换一条够用60个千瓦的电线(机器同时启动电压双倍),今天礼拜天,明天去营业厅办理,看看会不会要我出钱还是怎么搞,我不想再在自己的线路上改进了,我自己的线路没有问题了,就是电力公司给我不够电压,我不想装变压器来用(变压器耗损+材料=¥¥¥)电费又不给我打折!!

1、增大导线横截面积。由公式:R=ρ·J/S可知,增大横截面积可减少导线总电阻。从而提高末端电压。

2、适当减小负载,即减小电流。线路两端电压降为:U=RI,负载减轻,则工作电流减少。线路两端电压降也会减小。

3、提高输送电压。采用相应功率的升压变压器,适当提高工作电压,抵消线路损耗。其实还有一些办法,如:缩短距离(相当减少导线长度)等。但是有些条件不能改变,只能根据实际情况统筹平衡解决。

扩展资料:

电压规律:

1、电压是推动电荷定向移动形成电流的原因。电流之所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电势和低电势之间的差别。这种差别叫电势差,也叫电压。换句话说。在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。通常用字母V代表电压。

2、电源是给用电器两端提供电压的装置。电压的大小可以用电压表(符号:V)测量。

3、串联电路电压规律:串联电路两端总电压等于各部分电路两端电压和。


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-13
最好的办法是用较粗的专用导线或定值导线连接两处。导线横截面大了,电阻就变小,其产生的压降就小,设备电压与电器柜电压就变化不大。定值导线的总电阻是0.035±0.001Ω。
导线长短对直流电压的影响较大。根据公式R=ρL/S,导线越长,导线电阻越大,其在导线产生的压降也越大。
电压,也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。
第2个回答  2010-06-06
添加无功功率补偿装置 ,在输出端并入静电电容再将电压调高到440V左右就基本能解决。【因你白天能满足】本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-02-29
用线路升压调压装置或加装电力稳压器
第4个回答  2010-06-06
将高压线拉到附近,再安装变压器,缩短低压距离。