工程临时用电三级配电三级漏电保护,漏电总是跳一级箱

如题所述

  先应确认是什么故障跳闸,过载和短路跳闸的可能性比较小,一级箱的漏电开关的额定电流应该是大于二、三极箱的;但有一个常被忽略的问题就是开关的漏电电流选择,上一级箱的也应大于下一极箱的,常发现选择同样大的漏电保护电流,产生你说的这种故障,该跳的没跳,不该跳的确跳了,估计你的也是这种情况。如:三极配电箱漏电电流选30mA,二极配电箱漏电电流选100mA,一极配电箱漏电电流选300mA。追问

一级箱漏电保护电流大于二级箱,二级箱大于三级箱,主要是设备漏电造成的跳闸,有没有好的解决方案?

追答

  要检查出漏电的原因,才有针对性的解决方案。因为产生漏电的原因太多,施工现场环境也很复杂。

是漏电跳闸吗?

追问

是漏电跳闸,施工现场复杂不可避免的会产生一些漏电,可每次一级箱总跳,

追答

  解决跳一级而不跳三极箱的问题,就按我说的换漏电开关保护电流值;
  解决漏电问题,就只有现场检查了,检查相关回路的导线、电气设备是否漏电,可用排除法逐一检查。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-30
有可能是各支路没有达到额定漏电动作电流,但是支路数量较多汇总后超过一级箱的漏电电流。
第2个回答  2015-12-11
换s2漏电断路器
相似回答