请问30kw电机带负载工作电流为16A正常吗?

电机的负载是风泵机,电机工作半小时到一小时左右的时间风泵机就没有什么力!此时电机转速明显变慢!电压正常,三相电流也平衡,不过电流我量过只有16A(貌似不正常!)电机转动灵活(轴承无磨损现象)请教大家是何原因?

30KW电机的额定电流大概在60A左右,16A大概是25%左右,略大于空载电流(一般是20%),也就是说现在的电机几乎没有带负荷或者当前负荷非常轻,而风泵机没有力这正说明负荷没有真正投入,请检查电机和风泵机的机械连接是否正常,电机转向是否正常。我估计电机转向反了的可能性较大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-05
风泵进口堵了??
按电机电流看,负载减小,电流下降!
但转速变慢?不正常!
如果轴承卡,电机电流要升高!
30KW的电机额定应该有50A左右!
第2个回答  2010-06-05
接线会不会接错了?应该是三角接法,没接错吧?电机不带负荷运行都应该是在(0.6-1)P的电流,不可能30KW的带负荷才16A的
第3个回答  2010-06-05
不正常啊,你先检查一下电机的接线方式是星接还是角接,然后在看负载