新变频器上电一启动就炸模块怎么回事

如题所述

新变频器在使用前,我们一般是需要检测其输入输出是否正常再上电的。由于变频器的运输和存储条件比较多,特别是存放时间特别长的变频器,更得认真的对待。防止其受潮,在使用前一定要检测,方法如下:找到变频器直流输出端的”+”与”-”,然后将万用表调到测量二极管档,黑表笔接”+”表笔分别接变频器的输入端L1, L2, L3端,整流桥的上半桥若是完好,万用表应显示0.3……的压降,若损坏则万用表显示”1”过量程。相反将红表笔接”-”黑表笔分别接L1, L2, L3端应得到上述相同结果,若出现”1”则证明整流桥有问题。然后测试其逆变电路:将万用表调到电阻×10档将黑表笔接”+”红表笔接变频器的输出端U, V, W应有几十欧的阻值,反向应该无穷大。反之将红表笔接到”-”重复上述过程,应得到同样结果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-08
接线正确的话应是变频器有问题,变频器本身有保护电路。
第2个回答  2014-04-08
接错线了可能性最大。
然后是变频器问题了。
第3个回答  2014-04-08
电源电压是否和变频器的要求一致?有负载吗?断开负载试试。