请看下面,但是图片搞不出来,要详细图的话加我:给我发邮件:
[email protected],我会给你发过来的!
声明的事这不是我做的,我在网上调出来的!嘿嘿!
洁具出流时间的优化设计
引 言
感应洁具采用无接触设计,用后离开自动冲水,避
免扳手接触引起细菌的传播及交叉感染。非典过后,大
型体育场馆、车站、医院、卫生条件要求较高的生产厂
房等公用场所卫生间普遍采用。红外感应洁具的出流特
性如何 ?是否符合节水要求 ? 目前各大生产厂家主要采
用以下两个流水方案。
方案一:使用者开始使用洁具时,受感应洁具已均
匀水流开始放水,持续时间为T,然后自动放水,若使用
时间不超过 T-5秒,则只放水一次,否则,为保持清洁,
在使用者离开后再放水一次,持续时间为 10秒。
方案二:使用者开始使用洁具时,受感应洁具以均
匀水流开始放水,持续时间为T,然后自动停止放水,若
使用时间不超过 T-5秒,则只放水一次,否则,为保持
清洁,到 2T时刻再开始第二次放水,持续时间也为T。
但若使用时间超过 2T-5秒,则到 4T时刻再开始第三次
放水,持续时间也是T……在设计时,为了使洁具的寿命
尽可能延长,一般希望对每位使用者放水次数不超过2次。
随机调查了 100人次男性从开始使用到离开洁具为
止的时间 (单位:秒 )见表1:
从节约能源角度比较了两种方案的优劣,并提供设
计参数 T的最优值,使这种洁具在相应设计方案下能达
到最大限度节约水电的目的;并从既保持清洁又能节约
能源的角度出发,设计了一套更好的方案。
1 模型假设及符号说明:
(1) 符号说明 :
T:洁具中设计的放水时间参数(单位秒);
t:使用者使用的时间 ;
f:每个人使用后冲水的时间;
v:放水过程单位时间内流出的水量;
R:所有使用者使用的冲水时间的累加;
r:每位使用者平均使用的冲水时间;
c:每个使用者使用洁具时,平均冲水的次数;
(2) 模型假设 :
1、厂家 随机 100人次得出的男性使用洁具时间可
以反映出现现实情况。
2、一般电子控制水龙头的开关采用继电器,计时系
统的耗电可以忽略,只考虑继电器的耗电,因此耗电量
与冲水次数和流水时间有关。
3、洁具的寿命与冲水次数和冲水时间有关。
4、用水量与用水时间成正比。
5、使用者每次使用时间属于正态分布。
6、前一使用者与后一使用者使用洁具是相互独立。
2 模型建立和问题分析
2.1模型一
设上一个使用者离开和下一个使用者开始使用洁具
时间间隔充分大,可以保证洁具不受下一个使用者的影
响。则方案一时间的计算如下:
当使用时间不超过 T-5秒时,放水一次,时间为 T
秒。否则放水时间为 T+10秒。数学表达式如下:
其中 f代表冲水时间。则用水量为 f×ν
方案二时间的计算如下:
当使用时间不超过 T-5秒时,放水一次,时间为 T
秒。否则,到 2T时刻再开始第二次放水,总的放水时间
为2T。依次类推,使用时间超过 n×T-5时,到第 2n×T的时刻再开始第 n+1次放水,时间为(n+1)×T。数学
表达式如下:
表1
f代表冲水时间。则用水量为 f×ν从而,我们可以
图1
图2 1000人冲水时间的累加
首先用 matlab软件中的 HIST函数对所给的数据进
行绘图,从图可以看出使用者每次使用时间属于正态分
布。然后用 NORMPLOT画出其概率图。以下使用者使
用时间的直方图及正态分布概率图,见图1。
由 NORMPFIT函数算出其均值为 15.0900, 方差为
1.0259。用 TTEST 函数经检验其均值结果如下:H=0,
P=1,Ci=14.8864 15.2936。H=0,P=1代表不拒绝零假设。
Ci=14.8864-15.2936,说明期望在 14.8864-15.2936之
间概率为95%,15.09完全在其中。我们用 NORMRND
函数产生服从正态分布的随机数,可以对 1000人进行统
计他们总的使用时间和冲水次数。由于不知道上一个使
用者和下一个使用者上厕所的时间间隔,我们对三种情
况进行了不同的讨论。
下面是在不同 T的情况下的所有人用的时间,而且
可以得出在不同 T的情况下所有人使用洁具的次数。我
们比较两种方案,得出方案一更好些。
由图 2与图 3可知:
在 T=22秒以前,方案一冲水时间要明显小于方案
二的冲水时间。在 T=22秒以后,方案一冲水时间与方案
二的冲水时间一样的。在 T=11秒以前,方案一冲水次数
要明显小于方案二的冲水次数。在 T=11秒以后,方案一
冲水次数和方案二的冲水次数无区别。
综上所述,从节约能源的角度和洁具寿命的角度上
来看,方案一比方案二好。如果只从节约能源的角度来
考虑的话,T=6秒,是最佳的选择。如果还考虑清洁度
和洁具的寿命的话,T=22秒,最佳的选择。
2.2模型二
设上一使用者离开和下一使用者开始使用洁具的时
图 3 1000人冲水次数的累加
间间隔比较小,洁具冲水时间受到影响。由于洁具可以
根据用户要求,设定不同的程序。为了节约用水,一般
洁具具有重新计时功能。考虑到时间间隔,我们对方案
一和方案二的时间计算公式进行修正。设 G为时间间隔,
则方案一时间计算公式如下:
t+G t<T-5 t+G ≤ T
T t<T-5 t+G>T
f={
t+G t>T-5 t+G ≤ T+10
T+10 t>T-5 t+G>T+10
方案二时间计算公式如下:
t ≤ T-5 nT nT-5<t≤(n+1)T-5 t+G≤2nT
f=
t+G-nT nt-5<t≤(n+1)T-5 t+G≤(2n+1)T 2nT<t+G
{(T )
(n+1)T nT-5<t ≤ (n+1)T-5 (2n+1)T<t+G
时间间隔小于 10秒,方案一,方案二,冲水时间和
冲水次数的比较
从图4可知:在T≤9或T>20 秒,方案一的冲
水时间和冲水次数小于方案二的。在 9< T ≤ 20秒,方
案二的冲水时间和冲水次数小于方案一的。对于方案一,
图4
图5
图6
图7
图8
T=6秒,R=9536秒,r=9.536秒,平均每人用 9.536×ν水量,C=1.596;T=22秒,R= 19975秒,r= 19.975秒,
平均每人用19.975×ν水量,C=1。对于方案二,T=11秒,
R=11601秒,r=11.601秒,平均每人用 1.601×ν水量,
C= 1.309。如果从节约能源的角度来选;方案一是最佳
的,且选T=6秒。如果还从清洁度和洁具的寿命角度来选;
方案二是最佳,且选 T=11秒。
我们还考虑了时间间隔是 20秒以内,30秒以内,
40秒以内的随机数。我们发现具有以上同样的规律。而
在 50秒以内,60以内,70秒以内….的随机数,我们发
现方案一在各方面都好于方案二。T的选择可作类似分析
见图5。
时间间隔为 30秒以内的随机数,见图6。
时间间隔为 40秒以内的随机数,见图7。
时间间隔是 50秒,60秒,70秒……600秒,见图8。
综上所述,如果洁具用在人比较少的地方,比如家
庭则选方案一,设定 T=6秒;如果洁具用在人比较多的
地方,比如公共厕所则选方案二,设定 T=11秒,时间间
隔为 20秒以内的随机数。
2.3问题的进一步分析
根据我们在网上查到的资料,一般人的一次排尿量
在 200cc~400cc左右,一般的洁具都会在器具的下方有
一个存水弯,以我们调查的 TOTO洁具为例,它下面的
存水弯大概有 300cc的大小,其他的产品有所不同,为了
洁具的清洁,必须使存水弯的尿液浓度在一定的水平以
下,防止在存水弯出留有大量的污垢和尿液,否则将会
使存水弯堵塞或是尿液大量存放污染室内空气。人体尿
液和清洁用水汇合成混合后的污水,流入存水弯,再从
出水口流出,我们建立如下模型解决这个问题。求出在
清洁流水为一定值下,要使存水弯的尿液浓度达到我们
希望的值所需时间,见图9。
现在假设:尿液与水流迅速混合;参与模型的变量
是连续变化的,并且充分光滑;洁具管道中的盛水体积
是一定的;洁具的洁净度与尿液在洁具中的浓度有关;
对于洁净度,由于相同的洁具体积是一样的,而卫生间
的空间大小是不一样的额,所以洁净度我们只考虑管道
和洁具里的尿液浓度,而不考虑空气中的氨气浓度。并
做如下符号假设:
rI(t):t时刻流入洁具的流数;
pI(t):t时刻流入洁具的液浓度;
r0(t):t时刻流入洁具的水流;
p0(t):t时刻流入洁具的混合液体的浓度;
p(t):t时刻洁具中尿液的浓度;
V(t):t时刻洁具里液体的总体积;
表2
x:单位时间内水流与尿液流量之比;
tα:人走后冲水时间;
类似于池水含盐问题,我们得到模型:
若v(池水体积)取常数,则 rI(t)与 r0(t)相同,流
出的脏水与应与洁具中的尿液浓度一样,r0(t)与p(t)相同。
再设定流出的脏水流速为常数,于是 rI(t)=r0(t)=r0,于是
有
令 τ=V/r 0,不难理解 给出了排尽洁具中液体所需
要的时间或可以说是液体保留的时间,于是有洁具尿液
浓度的模型:
(1)
设 p I(t)=K为常数,即每个使用时刻,设定尿液
的浓度是一样的,如果设在初始时刻 t=0,则有 p(0)=p s,
那么模型(1)可以确定解出:
p(t)=(ps-K)e-t/τ+K
1、由模型(1)可以看出,当流入浓度K给定时,
洁具中尿液浓度的变化速率只依赖于洁具液体的保留时
间τ,并于 τ的大小成反比。
2、称 β=(p(t)/K为污染水平。
3、若使用者使用的时间间隔比较长,可以认为
ps=0,对于干净的洁具,则 t时刻的污染水平 β(t)=1e-
t/τ,取不同的 β值意味者污染状况的恶化程度。水体
达到污染水平 β所要的时间为 t β=τln[1-β0]/(1-β)],
其中 β 0=ps/K。
4、若K=0,即没有污染物流入,这时洁具中的混
合液体会以很快的速度的到净化,这时:
tα=τln(ps/p(t))
就给出了要把污染减少到初始污染水平的百分比
α=p(t)/ps所要的时间,取不同的α,也就是把污染水
平降到目前水平的比例,即可求出时间,设人体排除的
尿液 ρ与水流混合后为原来尿液浓度的
为单位
时间里水流与尿液流量之比,则 p I=K=p/(x+1)。则我们
认为水流全部冲洗完后,只要洁具中的尿液浓度为人体
尿液浓度的5%,则认为冲洗的效果是清洁的。
由上面的模型可以知道,第一次冲水后:p(t)=β×K=β×p/(x+1),此时 β(t)=1-e -t/τ,ps=β×K=(1e-
t/τ)×p/(x+1)
第二次冲水时在人走后:K=0,初始时刻 p(t)/
ρ=5%
tα=τ×ln[ps/p(t)]=τln[(1-e-t/τ)/((x+1)×5%
则冲水的总时间为:T=t α+t=t+τln[(1-e-t/τ)/
((x+1)×5%。计算结果如表2:(当 x=4 , τ=5)
冲水时间的期望值为:
人走后冲水时间的期望值为
3 结 论
用两个模型,对感应式小便器目前主要采用的两种
出流方案进行了分析比较,用 matlab求出了各方案出流
时间设计参数 T的最优值,并在此基础上,对感应式小
便器的出流时间进行了优化设计,给出了一套既节水又
卫生的流水方案。对冲水时间进行合理求解,冲水时间
从人开始应用洁具起延迟 2妙钟,再冲水,可以起到节
约用水的目的。
参 考 文 献
[1]伍斌,孙清华 .现代卫生洁具的人性化设计 [J], 中国陶瓷
工业,June 2003,Vol.10,No.3.p56-59
[2]章争荣 ,孙友松等 .基于 CAD/CAE/CAM/RP 的复杂陶
瓷产品快速制造技术[J]. 中国陶瓷.Vol.41 No.5.Oct.2005.
P35-38
[3]刘来福 曾文艺,数学模型与数学建模[M],北京师范大学
出版社,2002
[4]沈恒范,概率论与数理统计教程[M],高等教育出版社,
2003.4