下列关于建筑内疏散照明的地面最低水平照度的设置符合规范规定的是( )。

A.疏散走道,不应低于1.0lx
B.消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度
C.楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx
D.病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx
E.老年人照料设施的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.0lx

【答案】:A、B、C、E
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)规定:建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:1对于疏散走道,不应低于1.0lx;2对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx;3对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx;对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.0lx。10.3.3消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考