A.疏散走道,不应低于1.0lxB.消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度C.楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lxD.病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lxE.老年人照料设施的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.0lx