消防水泵房的设置规定:
(1)独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。
(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。
(3)消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。
(4)消防水泵房、消防控制室的服务半径,对于民用建筑,不应大于150m;对于工业建筑,不宜大于800m~1200m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RdcRBcWR50cB4BdcWPP.html
相似回答
消防水泵房是什么规定?
答:
消防水泵房的设置规定:(1)独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级
。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。(4)消防水泵房、消防控...
消防水泵房
有
什么规定
答:
二、消防水泵房有什么规定消防水泵房应该要符合以下规定:1、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。
2、附设在建筑物内的消防水泵房
,
不应设置在地下三层及以下
,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。3、附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.50h的楼板...
消防水泵房
有
什么规定
答:
消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m
;消防水泵房可独立建造也可附设在其他建筑物内,但当消防用水量大于200L/s时或本规范规定应设置高位消防水箱但无法设置时应设置独立的消防水泵房,并应符合下列规定。1.
独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级
,与其他能产生火灾暴露危害的建筑物的防火距离应根...
大家正在搜
消防水泵房与生活水泵房合建
消防水泵房比消防水池高
房子下有消防水泵房
消防水泵房安装规范
消防水泵房图纸怎么看
一消关于消防水泵房的知识点
消防水泵房防火门
消防水泵房介绍
消防水泵房选址