混凝土浇筑用的导管应满足哪些要求?

如题所述

水下浇筑混凝土最重要的关键是导管输送,以及保持始终在混凝土拌合物内一定深度,并随之拔起,如泥浆护壁钻孔灌注桩。

人工挖孔桩浇筑不用导管,见gb50666-2011《混凝土结构工程施工规范》8.3.13:当采用粗骨料粒径不大于25mm 的高流态混凝土或粗骨料粒径不大于20mm 的自密实混凝土时,混凝土最大倾落高度不宜大于9m;倾落高度大于9m时,应采用串筒、溜槽、溜管等辅助装置进行浇筑。


导管应符合下列要求:

1)导管内壁应光滑圆顺,直径宜为20~30cm,节长宜为2m。

2)导管不得漏水,使用前应试拼、试压,试压的压力宜为孔底静水压力的1.5倍。

3)导管轴线偏差不宜超过孔深的0.5%,且不宜大于10cm。

4)导管采用法兰盘接头宜加锥形活套。

5)采用螺旋丝扣型接头时必须有防止松脱装置。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考