直流耐压试验的接线方法

电力电缆直流耐压施压时一根接导体另一根接在电缆铠装对不?

  试验步骤
1、按照试验接线图由一人接线,接线完后由另一人检查,内容包括试验接线有无错误,各仪表量程是否合适,试验仪器现场布局是否合理,试验人员的位置是否正确。
2、将电缆充分放电,指示仪表调零,调压器置于零位。
3、测量电源电压值并分清电源的火、地线,电源火、地线应与单相调压器的对应端子相接。
4、合上电源刀闸,给升压回路加电,然后用单相调压器逐步升压至预先确定的试验电压值:在0.25、0.5、0.75倍试验电压下各停留1分钟,读取泄漏电流值,在1.0倍试验电压下读取1分钟及5分钟泄漏电流值,交接时还应读取10分钟和15分钟泄漏电流值。
5、试验完毕,应先将升压回路中单相调压器退回零位并切断电源。
6、每次试验后,必须将电缆先经电阻对地放电,然后对地直接放电。放电时,应使用绝缘棒,并可根据被试相放电火花的大小,大概了解其绝缘状况。
7、再次试验前,必须检查接地是否已从被试相上移开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-12
对!但现在电力电缆已经不推荐用直流耐压,交接试验现在要求用变频电源进行工频耐压试验.本回答被网友采纳
第2个回答  2010-05-15
对的,如果是三相电缆,还需要将另外两相短路接地,试验完后,记得一定要放电!
第3个回答  2010-05-14
连接正确!!
但是现在最新的国家标准不建议做直流耐压。
对电缆是一种潜在的威胁。
少做为妙,最好改作交流耐压!
第4个回答  2010-05-21
电力电缆按电缆线芯分为单芯和多芯的。单芯电缆用于电压等级高的设备上;多芯电缆用于低压设备上。如一般低压380V都用多芯电缆。
单芯电缆铠装除了有保护电缆不受外力破坏的作用外还必须一点接地,当电缆电压高击穿绝缘时对铠装放电(等于对地放电)。这时电缆所接的设备(开关)上的保护监测到电缆对地短路时切断电源使故障不会扩大。
多芯电缆的铠装不用接地。过压的时候最先击穿的是导线之间的绝缘。比如三芯电缆过压击穿的是电缆最近的绝缘(即导线与导线的绝缘)。击穿后造成相间短路。这时电缆所接的设备(开关)上的的保护监测到短路电流时切断电源使故障不会扩大。
单芯的电缆铠装运行时允许一点接地。当电缆的导体电压高击穿先对铠装放电。通过铠装的接地对地放电。所以我认为你说的接线方法是对的。但是我也有看过电缆的直流耐压试验已根线加导体另一根夹在接地网上。我也对这种接线方法有疑问。
多芯的电力电缆还没看过直流耐压试验。不过我认为多芯电缆耐压试验接线应接在两根导线上。
这是个人看法。如果不对还请指导。