33问答网
所有问题
80千瓦变压器最大电流160安培,算超负荷吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-10-15
算。变压器没有80千瓦一说,应是80千伏安额定电流是80/0.4/1.732等于115安培,只要变压器的工作电流,超过了变压器额定电流值,就是变压器超负荷了,160安培已经超出115安培,是超负荷,变压器是改变交流电压的装置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/RddP4WRdddWh550cRhW.html
相似回答
80千瓦变压器最大电流160安培,算超负荷吗
答:
80kva的
变压器最大
可以承受64
kw
。kva=kv*a 属于视在功率,当kv不变,a值不变,力率变,那出力(
负荷
)随之改变。例:当力率0.8时,800kva的变压器满载时能带640kw的电气设备,力率提高到0.9时能带720kw的电气设备,800kva变压器低压侧额定电压400v时可按1kw2A(乘二)估算。800kva的变压器额定
电流
...
80千瓦
的
变压器
可以
超负荷
多少千瓦?可以连续超负荷多少时间? 2.2电机...
答:
如果你的变压器通风散热条件良好的话
,变压器
可以长期超载1.2倍,也就是你可以把它当96KVA的容量。你电机总功率95.2KW,可算出电流是---95.2/(1.732*0.38)=144A.你变压器总输出电流是---
80
/(1.732*0.38)=121A。可以看出变压器有点小,但可以承受,电机万不可同时启动,加上电机的启动
电流
...
3万
电流
用多大
变压器
答:
一般情况下,变压器能
负荷
的总功率是本身视在功率的80%,也就是说,100千伏安的
变压器,
二次侧可以接总量为
80千瓦
的负载。80千瓦的负载,三相平衡电流的话,大约是160安,也就是说,100千伏安的变压器,二次侧
最大电流
是
160安培
。当然,这是标准的计算方法。在实际运行中,特别是广大农村,变压器经常...
大家正在搜
400变压器最大电流是多少
500kva变压器最大过载电流
变压器一次电流计算
电压电流电阻的关系
电流与电压和电阻的关系
变压器电流比与匝数比
变压器空载电流
变压器的额定电流
变压器匝数与电压关系