西门子MICROMSTER430 变频器用于恒压供水怎样设置?

西门子MICROMSTER430 变频器用于恒压供水怎样设置?

的确存在欠压报警的问题,电网中如果有大功率电机启动就会报警。
P003=3:进入全部参数组。
P0010=1:进入电机参数修正组。
P0304=380:变频器最大的输出电压。(长距离应该考虑压降问题)。
P0010=0:退出电机参数修正组。变频器运行前必须设为0.
P0702=3:停机为滑停关闭输出。可防止大惯量负载再生发电反向冲坏变频器。
P0756(1)=0:反馈为电压时应取0.(为电流时取1,并将DIP开关2号拨为ON)。
P10801=10—15:恒压状态下,电机最低转速HZ,以不出水的的速度最佳。
P1300=2:风机/水泵类负载控制特性曲线。启动困难时可取1.
P2253=2250:定义压力设定口为P2240。即用P2240参数值为恒压点设定。当多圈10K电位器设定压力时,P2253=755.0用1、2、3端子设定。
P2200=1:使变频器为PI闭环工作方式。
P2280=0.0X:P参数,通常取0.02-0.08.以实际系统为准。
P2285=0.0X:I参数,通常取0.01-0.04.以实际系统为准。
P2293=10:PI闭环工作时从0上升到50HZ时的时间,以变频器的功率为准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-24
430变频器整体不错,但是对于电压的要求很高。欠压就会报警。
我用了不少,也修了很多次。质量不是很高。