高压开关柜,电流速断保护动作,伴随合闸熔断器烧损,是何原因?

一台电动机高压柜,实验合闸一切正常,只要一带负载,电流速断继电器保护就会动作,伴随合闸熔断器(35A)烧毁,请高手赐教,故障可能是何原因?
继电保护整定值确认无误,10kv710kw电动机空载无故障,带负载就故障,电缆去年十一月做的耐压试验无问题,使用的元器件均为无故障前使用的一样

可能原因:
1.所带负载过大,导致继电器保护动作,防止因负载过大导致烧毁
2.所带负载内部存在短路现象,瞬间产生大电流,使熔断器烧毁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-25
1.高压电机的三角形或者星形解法是否正确,
2电机绝缘是否达到要求,
3高压电缆打压试验结果如何;
4如果不是上诉原因的话,那就是继电保护或是断路器接线错误了。
第2个回答  2010-05-25
首先你要看看选择的器件是不是合适,如果都可以,看看负载有没有短路
第3个回答  2010-05-25
负载过小???
第4个回答  2010-05-25
请问电动机电压是多少kv/功率是多少kw是空载起动,还带带负载?
第5个回答  2010-06-04
查看一下负载,是不是过大,进行盘车
查看二次线路,是不是发生短路
相似回答