可有规范要求钢筋绑扎需全部满扎?

双层钢筋梅花绑可否满足一般独立基础

钢筋绑扎国内规范是没有具体规定的,其实钢筋绑扎的作用是为了固定钢筋,从而保证钢筋在混凝土的位置以及其保护层。也就是说在能保证钢筋位置及保护层的情况下,钢筋是无须满扎的。
一般而言,钢筋是无须满扎的,隔一扎一就可以的,也可以采取梅花型绑扎。但对于重要的构件建议还是进行满扎,从而保障结构钢筋的稳定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-24
根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666第5.4.7条要求:
1、墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎;
2、板上部钢筋网交叉点应全数绑扎,底板钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎。
河南五建提供
第2个回答  2019-12-21
有的,双向板的就不能跳着绑,要每个交点都要绑扎上,本回答被网友采纳
第3个回答  2021-04-25
根据《混凝土结构工程施工规范》GB506666-2011第5.4.9条要求:
5.4.9钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定:
1 钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;
2 墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢;