  三相异步电动机可以接漏保。
  漏电保护器接线要求如下:
1、 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
3、安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。
4、安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
5、工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
6、采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
漏电保护器的选择原则:

  1、 漏电保护器的技术条件应符合GB6829的有关规定,并具有国家认证标志,
  其技术额定值被保护线路或设备的技术参数相配合。
  2、 根据电气设备的供电方式选用漏电保护器:
  ① 单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电
  保护器。
  ② 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护器。
  ③ 三相四线式380V电源供电的电气设备,或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线式,四极四线式漏电保护器。
  3、 根据电气线路正常泄露电流,选择漏电保护器的额定漏电动作电流。
  ① 选择漏电保护器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路
  和设备可能发生的正常泄露电流值,必要时可通过实际测量取得被保护线路和设备的正常电流值。
  ② 选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备
  的正常泄露电流的最大值的2倍。
  4、 根据电气设备的环境要求选用漏电保护器:
  ① 漏电保护器的防护等级英语环境条件相适应。
  ② 对电源电压偏差较大的电气设备应优先选用电磁式漏电保护器。
  ③ 在高温或特低温环境中的电气设备应优先选用电磁式漏电保护器。
  ④ 雷电活动频繁地区的电气设备应优先选用冲击电压不动作型漏电保护器。
  ⑤ 安装在易燃、易爆、潮湿或有腐蚀性气体等恶劣环境中的漏电保护器,应根据有关标准选用特殊防护条件的漏电保护器,否则应采取相应的防护措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-20
完全可以。
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-10-16
微型 三相异步电动机可以用带漏保护的断路器控制。