西门子200PLC有没有专门接收编码器脉冲输入的模块

RT 西门子200的LC有没有接受编码器脉冲输入的模块,编码器我们都知道有A/B/Z三相,撇开Z相不说,A/B两相要有输入端吧。CPU224XP倒是有I0.3/0.4/0.5,但如果我同时有5个编码器反馈控制5台电机的速度。这可咋整啊? 如果没有的话,还请高人指点这控制部分采用哪种方式更好。

第1个回答  2014-11-11
你做转速控制,一般是用了变频器,如果控制要求不高直接开环控制就可以了,要求高的话有些变频器配PG卡后能做闭环转速控制的。
如果你不需要辨识旋转方向,可以只接编码器一相,或者直接用个霍尔开关,然后用200的6个高速计数
或者用2个200去控制,低端PLC都没有编码器模块,300有 FM350,一个够你买几个200了本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-10-21
扩展模块
EM DI08 数字量输入模块,8 x 24 V DC 输入6ES7 288-2DE08-0AA0
EM DR08 数字量输出模块,8 x 继电器输出6ES7 288-2DR08-0AA0
EM DR16 数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出6ES7 288-2DR16-0AA0
EM DR32 数字量输入/输出模块,16 x 24 V DC 输入/8 x 继电器输出6ES7 288-2DR32-0AA0
EM DT08 数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输出6ES7 288-2DT08-0AA0
EM DT16 数字量输入/输出模块,8 x 24 V DC 输入/8 x 24 V DC 输出6ES7 288-2DT16-0AA0
EM DT32 数字量输入/输出模块,16 x 24 V DC 输入/16 x 24 V DC 输出6ES7 288-2DT32-0AA0
EM AI04 模拟量输入模块,4 输入6ES7 288-3AE04-0AA0
EM AQ02 模拟量输入模块,2 输出6ES7 288-3AQ02-0AA0
EM AM06 模拟量输入/输出模块,4 输入/2 输出6ES7 288-3AM06-0AA0
EM AR02 热电阻输入模块,2 通道6ES7 288-3AR02-0AA0
信号板 SB
SB CM01 通信扩展信号板,R485/R232 6ES7 288-5CM01-0AA0
SB DT04 数字量扩展信号板,2 x 24 V DC 输入/2 x 24 V DC 输出 6ES7 288-5DT04-0AA0
SB AQ01 模拟量扩展信号板,1 x 12 位模拟量输出6ES7 288-5AQ01-0AA0
第3个回答  2014-11-11
好像扩展模块没有高速输入的,
CPU模块最多也只有6个高速输入口中。
我想你要接5个编码器,可能只有用2个CPU模块组的网了。