三相异步电动机星三角启动如何接线步骤

如题所述

星三角起动器接线方法:

D1 D2 D3

| | |

D6 D4 D5

电动机端部接线一般如上图,取开连接片,用三用表检查,D1和D4通是一个线圈,D2和D5通是一个线圈,D3和D6通是一个线圈,控制器上的L1、L2、L3接A、B、C三根火线,控制器上的D1至D6对应连接电动机端子的D1至D6就可以了。


用三用表检查,如果电动机不是上面的连接方式,就一定是下面的排列方式。

D1 D3 D2

| | |

D6 D5 D4

D1和D4通是一个线圈,D2和D5通是一个线圈,D3和D6通是一个线圈,控制器上的L1、L2、L3接A、B、C三根火线,控制器上的D1至D6同样对应连接电动机端子上的D1至D6就可以了。


注意事项:连接片取开就不用了,一定要搞清楚电动机线圈的抽头排列,不能搞错,

是否可以接倒顺开关要看你的控制要求,根据控制要求接线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-30

这种Y-Δ(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及电气设备的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。

M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。

S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。

R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。即U-Z,Y-W,X-V三个绕组的三角形接法。

T时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒

FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。

起动过程:合上隔离开关---合上断路器----按下ON启动按钮---M,S,T得电---M接通主回路,S通过T的常闭触点及R的常闭触点得电---S主回路接通--正在做起动运转过程。

当时间继电器T的时间到了--T常闭触点断开,T常开触点接通-S因此断电,接触器R接通-完成起动

停止-按下OFF按钮断开其控制回路-完成。等待下次起动。

接触器R,S各有一个常闭触点与R,S互相牵制,是防止接触器主触点粘连,而引起短路事故而设的互锁电路。