请问星三角启动的问题!

请问星三角启动的问题!星形接法电源A.B.C相接在u1.v1.w1上,u2.v2.w2短接,这是星形启动!角型的时候u1接w2,v1接u2,w1接v2这时候运转方向与星形方向是否一致?如果我u1接v2,v1接w2w1接u2这样方向与星形接法一致吗?为什么?网上有的人说一致,有的人说不一致

星形与三角接法时,如果接法错误,有可能导致运转方向的错误。所以要注意到相序的问题。如果在星形时,星形接法电源A.B.C相接在u1.v1.w1上,那三角接法时,也必须把电源A.B.C相接在u1.v1.w1上,遵循从A到B,B到C,C到A的顺序,所以只能是U1接V2,V1接W2,W1接U2的接法。电机的接线柱也是按照这个进行排列的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-21

空气延时头控制的星三角启动