混凝土的哪些构件需要蒸汽养护

如题所述

  判断混凝土的哪些构件需要蒸汽养护的标准是外界环境,但凡是在环境温度、湿度不达标情况下浇筑的混凝土都需要养护,不存在构件种类之分。蒸汽养护混凝土构件的目的在于提升养护空间内空气的温度和湿度,为混凝土硬化提供条件。

混凝土构件蒸汽养护

  1、蒸汽升温。当外界气温降至冰点时,混凝土中的水分就会结冰,水变成冰之后体积在短时间内迅速膨胀,也就破坏了混凝土的结构,待混凝土硬化后,其强度自然会减弱,还会产生裂缝,而蒸汽升温正好解决这一问题。

  2、蒸汽加湿。混凝土表面及内部水分过快流失会导致水化难以继续,蒸汽加湿能保证浇筑成型的混凝土中有足够的水分进行水化作用。

混凝土构件养护设备

  除了提升混凝土构件强度,蒸汽养护还能加速混凝土硬化,推进工期。低温施工,环境条件受限,非常不利于混凝土的正常凝固硬化,有多少建筑事故出在赶工期上。

  所以,当施工环境条件不利于混凝土构件硬化时,不论是预制梁、涵管还是电线杆,都有必要进行蒸汽加温加湿养护。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-20
混凝土的养护包括自然养护和蒸汽养护。
蒸汽法
混凝土的蒸汽养护可分静停、升温、恒温、降温四个阶段,混凝土的蒸汽养护应分别符合下列规定:
(1)静停期间应保持环境温度不低于5℃,灌筑结束4~6h且混凝土终凝后方可升温。
(2)升温速度不宜大于10℃/h。
(3)恒温期间混凝土内部温度不宜超过60℃,最大不得超过65℃,恒温养护时间应根据构件脱模强度要求、混凝土配合比情况以及环境条件等通过试验确定。
(4)降温速度不宜大于10℃/h。

箱梁蒸汽法
混凝土灌注完毕采用养护罩封闭梁体,并输入蒸汽控制梁体周围的湿度和温度。
气温较低时输入蒸汽升温,混凝土初凝后桥面和箱内均蓄水保湿。升温速度不超过10℃/h;恒温不超过45℃,混凝土芯部温度不宜超过60℃,个别最大不得超过65℃。降温时降温速度不超过10℃/h;当降温至梁体温度与环境温度之差不超过15℃时,撤除养护罩。箱梁的内室降温较慢,可适当采取通风措施。罩内各部位的温度保持一致,温差不大于10℃。
蒸汽养护定时测温度,并作好记录。压力式温度计布置在内箱跨中和靠梁端4m处以及侧模外。恒温时每2小时测一次温度,升、降温时每1小时测一次,防止混凝土裂纹产生。
蒸汽养护结束后,要立即进行洒淡水养护,时间不得少于7天。对于冬季施工浇注的混凝土要采取覆盖养护,当平均气温低于5℃时,要按冬季施工方法进行养护,箱梁表面喷涂养护剂养护本回答被提问者采纳