钢筋混凝土挡墙底板浇筑时未往上浇筑30公分有啥不补救办法

如题所述

规范规定墙板施工缝的留设高度不小于300mm,且须放止水钢板或止水橡胶带,只为了避免或减少渗漏(施工缝在墙与底板交接处最易渗漏)。但若已做好底板而未做施工缝,在不返工的前提下 最多只能按下补救:
1、在墙位置处正中间开槽,槽宽度和深度不小于50mm;
2、增设 墙根加强斜角,可以双面增加 也可以只增单面,与墙同浇;
3、支模严密,做到浇捣中不漏浆;
4、浇捣前和浇捣时做好 墙根清理、根部接浆、振捣等工作;
5、做好或增加此处的防水工作。
上述第1和第2条可以根据情况 全选或单选。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-18
你没放止水板吗?
第2个回答  2018-07-18
植筋,二次浇注。