推荐答案 2019-11-02
变频启动方式又称软启动,具启动过程平稳,水风管道压力冲击小,电机启动冲击电流小等特点,是较好的风机和水泵启动控制方式,用软启动器和变频器(价格较高)取代降压启动装置是常用的控制方式。对于一般的使用场合,没有不应采用变频启动方式的说法。但不知你处是什么特殊用途。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/Rh4B0PRR4c00Wc550d5.html
其他回答
第1个回答 2022-01-21
估计你已经知道答案了。规范硬性规定,遵守就是了。理解的话,大概是变频要达到正常工作状态有时间要求,消防的情况紧急需要即时响应,所以就不让用变频了。牺牲一些换取另一些。
相似回答
消防
泵不宜采用变频启动
的依据?规范依据
答:
GB50116-20133.1.8规定
水泵控制柜
和
风机控制柜
等消防电气控制装置
不应采用变频启动方式
。
14年新消防规范中消防
水泵
的配电
柜不
允许
用变频器
吗 哪位大侠有新的规 ...
答:
3.1.8
水泵控制柜
、
风机控制柜
等消防电气控制装置
不应采用变频启动方式
。GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》:11.0.14 消防时消防
水泵应
工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器
启动,
不宜采用有源器件启动。消防水泵准工作状态自动巡检时应采用变频运行...
消防
泵
可以
用变频
起动吗
答:
消防泵不可以用变频起动
。消防泵工作的特殊性,决定了他使用率不高,而一旦需要就要,就得百分百发挥作用,因此在主电路上,一般尽量少加非必要的元件,LZ说的用变频,我分析无非是为了降压启动,但要实现这个目的,一般都是星三角启动,其次是软启动,当然,我说的是在主电路上的情况。价格上,当然是...