装了自动无功补偿后力调电费罚款为何增多?

变压器180KV,原来补偿与设备连动,每月力调电费罚400元左右。后设备拆除,力调罚700元。为降低力调罚款,装了自动无功补偿,在用电量基本相同的情况下,力调罚款罚了1700多元。补偿电容为14*8组。为何装了补偿后力调电费罚款反而增加了?谢谢!

过补会增加力调罚款!
不允许过补偿的,搞好低压无功补偿不但可以减轻上一级电网补偿的压力,而且还可以提高用户配电变压器的利用率,改善用户功率因数和电压质量,并有效降低电能损失。过补偿不仅会使线路电压升高,危害其它电器设备,而且会增加线路损耗,造成电量损失。
罚款多少由地区供电局制定标准。
无功补偿不宜过补
我这从书上找了点资料希望对你进一步了解无功补偿有所帮助
电动机:随机补偿--Qc=(0.95-0.98)√3IoUn
Io电动机的励磁电流
Un电动机的额定电压
对于排灌用普通电动机:随机补偿--Qc=(0.5-0.6)Pn
Pn
排灌电动机额定有功功率
随器补偿:如所提问题
随器补偿使之降低压电容器通过抵押保险接在配电变压器二次侧,以补偿配电变压器空载无功的补偿方式。
Qc=(0.95-0.98)Q。
Q。=0.01I。%Sn
Q。变压器空载励磁无功功率
I。%空载电流百分数
Sn变压器额定容量
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考