电压380v功率185kw电机的额定电流是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-10
360A
你的电机额定功率因数应该是0.85, 根据P=1.732*I*V*COSφ 得I=P/1.732*350*0.85=359A
因为负载转矩是不变的,所以电机的负载没变,也就是输出功率不变,当电压下降时,电流自然会升高。以上是假定功率因数不变的情况下。事实上,当电压下降时,功率因数也会下降,导致电流升高。两方面的原因,将导致电流不止升高到359A,还会更大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/Rh4Bhccch.html
其他回答
第1个回答 2010-03-26
你可以按照经验公式计算,380V三相电动机额定电流=功率(KW)乘以2。差不多370A。
第2个回答 2010-03-26
I=P/1.732/U/功率因数=185/1.732/0.38/0.78=360A
本回答被网友采纳
第3个回答 2015-09-18
48.68A
解析:由 P=UI P=185000w,U=380V
可得 I=P/U=……=48.68A
第4个回答 2010-03-26
P = U * I,自己算下
相似回答
电压380v功率185kw的电机额定电流是多少
答:
400A左右 空载可定260A左右
185kw电机
,星三启动柜。现求启动柜到电机之间(约30米)的六根连接线,使...
答:
380V电动机185kW,
额定电流约为370A
。采用铝芯电缆,选用2X150平方毫米的电缆(额定负载,长期运行,环境温度30°,载流量约400A),比较合理。起动回路电缆相同。请注意,根据国标:是起动而不是启动。参考资料:参考钢铁企业电力设计手册,实用电工手册 ...
185kw电机
用
多大
电缆
答:
如果是三相380V的185千瓦,它的电机要选择用一条240mm的,又或者是两条3x95mm2的电缆来并联进行使用。
185千瓦它的额定电流是在380a
,假如使用铝线的情况下要用240的线,假如要用铜线的情况下就要使用150的线。电缆大小与能带功率的对应关系:1、如果是铜芯线,线径乘以8,就是最大安全电流,电流乘以...