如何判断变频器坏了

如题所述

万用表只能大致测试变频器的主电源回路和输出逆变的好坏,也不能保证测试的准确性。

在进行电子电路设计时,就必定会接触一些测试测量仪器,万用表就是其中之一。万用表一般对直流电流、直流电压、交流电压等进行测量。变频器是一种修改电机的工作电源频率,来实现控制交流电动机的设备,随着工业化的普及,变频器越来越多的应用到现代电子领域。

一、测试前 必须注意事项
为了人身安全,必须确保机器断电,等待其电源指示灯熄灭后,拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W,再进行操作!
二、测试 整流模块
测试整流电路找到变频器内部直流电源的P端和N端(注: 变频器P端是整流桥整流后出来的正极,N端即为整流后出来的负极,PB是接制动电阻的端子),将万用表调到二极管档,红表棒接到P端,黑表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值(万用表显示为 1)。将红表棒接到N端,重复以上步骤,都应得到相同结果。

如果有以下结果,可以判定电路已出现异常:

A、阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障。

B、红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。

三、测试 逆变模块
测试逆变电路将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同,反相应该为无穷大
将黑表棒接到N端,红表棒分别接U、V、W上,重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定是逆变模块故障。

四、测试 变频器好坏
注意:本方法需要变频器正常通电。

用变频器现场拖动一台功率匹配的异步电机空载运行,调节其频率f由50Hz开始下降一直到最低频率。

注:最低频率计算方法——(同步转速-额定转速)×极对数p÷60。例如,一台4极电机,额定转速是1470转,最低频率=(1500-1470)×2÷60=1Hz。
在此过程用电流表检测电机空载电流,如果空载电流在频率下降过程中很平稳,能保持基本不变,则说明是一台好变频器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考