装饰装修质量验收规范第6.1.11条规定:当吊杆长度大于1.5mm时,应设置反支撑。请问吊杆长度如何确定?
就是吊杆长度的起点和终点在什么位置?
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-01
建筑内空的净高值减去吊顶高度就是吊杆长度。
就是楼板到吊顶
追问
起点是楼板底,终点是吊杆到主龙骨的连接处还是到吊顶面?
追答
吊筋的实际长度要超过主龙骨,所以一般计算到吊顶面
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/Rh4PPdW4c0Bhdd54c55.html
相似回答
吊杆长度大于1.5
m
时,应设置反支撑
答:
吊杆长度超过 1.5m 时,
应设置反支撑或钢制转换层,增加吊顶的稳定性
。根据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》7.1.11的规定,吊杆距主龙骨端部距离不大于300mm,当大于300mm时,应增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。又规定适用在超过3m后需要...
什么叫吊顶转换层?
答:
依据是当吊杆距离主龙骨端部的距离不能大于300mm,如果大于300mm时,就应该增加吊杆。
当吊杆的长度大于了1.5m时,应该设置反支撑
。如果吊杆和设备相遇时,应该调整和增设吊杆。反支撑的作用要是当室内产生负风压,控制吊顶板面向上边移动。
建筑转换层施工有哪些
规范
要求?
答:
1、根据《建筑
装饰装修
工程施工
质量验收规范
》的
6.1.11
,吊杆与主龙骨末端的距离不大于300
mm,
大于300
mm时
应加吊杆。
当吊杆长度大于
1.5m
时,应设置反支撑
。当吊杆遇到设备时,应对吊杆进行调整和添加。2、还规定适用于3m以上需要提供连接的转换层结构。反撑的作用是当室内产生负风压时,控制天花板向上移...