串联谐振做交流耐压试验有几种方法?

如题所述

串联谐振做交流耐压试验有:试验超低频法、试验振荡电压法、试验谐振耐压法三大方法。

试验超低频法

由于常用的工频耐压试验中,电缆容量大,试验变压器容量大、且需要现场提供相当大的试验电源,来给电缆提供无功功率,因此,工频耐压试验并不适用于现场,所以就需要采用超低频作为试验电源,不仅可以让试验变压器的容量降低,而且在现场试验操作起来更简单,但由于此方法检测出的绝缘缺陷效果不太好,所以词方法一般在中低压电缆试验中应用。

试验振荡电压法

试验原理是对电缆进行直流充电,电压达到一定值后,通过间隙对电阻电感放电,就得到一个阻尼振荡电压,以此检查电缆主绝缘和附件的绝缘缺陷,这一方法要比直流耐压试验更有效,不过震荡电压存在衰减,不能满足长电缆的需要,且高频率电压对电缆有非常大伤害,这是这一方法存在的问题。

谐振耐压试验方法

此方法可以满足高电压、大电流的试验要求,谐振耐压法按调节方式分为调感式和调频式,按谐振方式分为串联谐振和并联谐振,调感式谐振耐压是经过调解回路电抗器的电感量,让电抗器和电缆的电容在工频(50Hz)下产生谐振,来达到试验要求;调频式谐振耐压是改变试验电源的输出频率,使回路中固定电感量的电抗器与试品产生谐振来达到试验要求。

串联谐振是当试验变压器的电流满足试验要求而电压达不到试验电压时,采用电抗器与试品串联的方式进行试验,当回路处于谐振状态时,试品上可以产生Q倍(Q为回路品质因数)的变压器输出电压,电源供给的能量仅仅是回路中消耗的有功功率;并联谐振法是当试验变压器的电压满足试验要求而电流达不到要求时,采用电抗器与试品并联的方式使回路参数满足谐振要求进行试验,此时电抗器的感性电流补偿试品的容性电流。

回复者:华天电力
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-11
  串联谐振电缆交流耐压试验方法包括电缆试验超低频法、电缆试验振荡电压法、电缆试验和电感式谐振压力电阻法、电缆试验谐振耐压法、电缆试验串联谐振法、电缆试验平行共振法和六种方法,文中详细介绍了电缆交流耐压试验的三种方法。
  一、超低频法
  常用的是0.1Hz耐压试验,由于电缆容量大,测试变压器的容量大,需要进行工频测试,而且需要在现场提供相当大的测试电源,为电缆提供无功功率,这种方法不适合现场使用,因此,采用超低频作为测试电源,可以大大提高测试变压器的容量,理论容量为0.1hz时功率频率的1/500,易于现场实现,。但该方法对交联聚乙烯等挤塑绝缘电缆的主绝缘和副绝缘缺陷的检测并不有效,目前,该方法已应用于中低压电缆的测试。
  二、振荡电压法
  直流充电线,电感器放电电压的电阻,以达到一定的间隙,以获得一个阻尼振荡电压,主绝缘电缆和附件的缺陷检查,这种方法比直流电压测试更有效,但仍存在一些问题,所述振荡电压衰减之一存在时,其难以满足长电缆的需要,这两个电压电缆有较大损伤的更高的频率。
  三、谐振耐压法
  谐振压力测试的方法是改变测试回路中的电感和频率,使回路处于谐振状态,能够满足高压大电流的测试要求,谐振耐压方法根据调节方式分为调频式和调频式,根据谐振方式分为串联谐振和并联谐振。
  1、调感式电缆谐振耐压。通过调节反应器中并在谐振频率(50赫兹)的电缆的电容的回路反应器的电感。测试要求来实现的。
  2、调频式电缆谐振耐压。通过改变测试电源的输出频率。电路中电感固定的电抗器可以与测试产品产生共振,满足测试要求。
  3、电缆与谐振串联法。当试验变压器的电流满足试验要求,电压达不到试验电压时,电抗器与试验件串联测试。当回路处于谐振状态时,变压器Q倍的输出电压(Q是电路质量因数)可在试验件上产生。电源所提供的功率仅是回路中消耗的有功功率。
  4、电缆与谐振并联法。当测试电压互感器和电流主要测试要求得到满足。使用与测试参数的反并联电连接满足以使谐振电路的测试要求,当感应电流补偿试验反应器的电容性电流。
  以上就是串联谐振电缆交流耐压试验的三种方法。本回答被网友采纳
第2个回答  2022-07-12

串联谐振电缆交流耐压试验方法包括电缆试验超低频法、电缆试验振荡电压法、电缆试验

一、超低频法

常用的是0.1Hz耐压试验,由于电缆容量大,测试变压器的容量大,需要进行工频测试,而且需要在现场提供相当大的测试电源,为电缆提供无功功率,这种方法不适合现场使用,因此,采用超低频作为测试电源,可以大大提高测试变压器的容量,理论容量为0.1hz时功率频率的1/500,易于现场实现,。但该方法对交联聚乙烯等挤塑绝缘电缆的主绝缘和副绝缘缺陷的检测并不有效,目前,该方法已应用于中低压电缆的测试。

二、振荡电压法

直流充电线,电感器放电电压的电阻,已达到一定的间隙,以获得一个阻尼振荡电压,主绝缘电缆和附件的缺陷检查,这种方法比直流电压测试更有效,但仍存在一些问题,所述振荡电压衰减之一存在时,其难以满足长电缆的需要,这两个电压电缆有较大损伤的更高的频率。

三、谐振耐压法

以上就是串联谐振的三种方法