请问新的菲斯曼锅炉在使用过程中一天至少2次显示F04,重启后又好了,用了半年越加频繁显示F04错误

请问新的菲斯曼锅炉在使用过程中一天至少2次显示F04,重启后又好了,用了半年越加频繁显示F04错误代码了。

德国菲斯曼壁挂炉的故障代码显示“F4”或“F04”(WH1C型国产机显示“F04”,WH1D型进口机显示“F4” )时,表示为燃烧器有故障,有很多的原因会照成这一故障
如果菲斯曼壁挂炉不断的重启,总是显示“F04”,请您按以下方法排除故障:
1、先打开煤气灶是否能正常点火,如果不能,一般就是停气或者燃气总阀门开闭了;如果是燃气停气,可以打燃气公司电话咨询一下。有30%的原因来自于这个问题。
2、检查壁挂炉壁挂炉燃气阀门是否都打开,这一条很重要,有50%的原因都是因为燃气阀门关闭而导致菲斯曼壁挂炉显示故障代码“F4”或“F04”。
3、再检查燃气表是否打开,燃气表在长时间没有使用的情况下,一般都为自动锁死,这时需要把燃气表打开。有15%的原因来自于这个问题。按黑色按钮,长按此钮6秒以上,燃气表会自动解锁。
4、最后再判断是否为壁挂炉燃气比例阀的故障,请拨打安装公司的电话或菲斯曼的售后服务电话。只有5%的原因来自于这个问题。
如果菲斯曼壁挂炉经常或偶尔熄火显示“F04”,请您按以下方法排除故障:
原因:这个主要是因为天然气压力过低,达不到壁挂炉对天然气压力的要求,壁挂炉燃烧时,火苗太小,火焰探头探测不到壁挂炉在燃烧,就导致壁挂炉报警,燃气比例阀锁死。
排除方法:
给加装烟道限流环,加大烟道排气的阻力。咨询1300+++++7603225
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-04
燃烧故障熄火吧,清清燃气的过滤器
第2个回答  2021-02-20
请问解决了吗,我家情况跟你一模一样,着急死我了,方便告知下吗 谢谢