33问答网
所有问题
380v,72个千瓦需要多大的空开和多大的线
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-20
额定电流144A,
阻类负载:150AC型空开,50平方铜线
感性负载:200AD型空开,50平方铜线
本回答被网友采纳
第2个回答 2015-11-19
35平方线160A空开
第3个回答 2019-12-18
你好72千瓦风幕机用多大电缆和多大空开,长度100米左右
相似回答
72千瓦用
50平方电缆200A
空开
可以吗?
答:
根据电气安全规范,
用 50 平方毫米的电缆最大允许通过电流为 274 安培(这里假设是单相交流电)
,因此不能使用 50 平方毫米电缆和 200 安培空开,会存在安全隐患。同时,选择空开也需要考虑负载电流和电缆容量,并按照规范选用合适的空开。对于 72 千瓦,使用 380V 三相电源时,三相电流为 128 安培左右,...
三相电
380V
总功率65KW
需要多大的空开
多大线
径
答:
三相电380V 总功率65KW需要用200A的空气开关;用35平方的铜芯电缆线
。总功率65KW额度运行时满载电流值有120A左右。国居民低压供电为3相5线制,5线命名:A:A相,火线(对地电位220V)B:B相,火线(对地电位220V)C:C相,火线(对地电位220V)N:中性线,零线(对地电位基本为0V)PE:接地线...
总负荷70KW
,用多大的线
和
空开
答:
70KW,假设电压是
380V,
功率因数0.8 则电流是70000÷380÷1.732÷0.8=132.9A,用YJV-0.6/1KV-3×50mm^2, 若允许电压降5%的话,300米以内都可以满足要求;
空开需要
根据负载性质来配 负载是电机,则空开按照工作电流的2-3倍配置,即空开配300A-400A的,整定电流133A;非电机负载,则空开按...
大家正在搜
12千瓦380v用多大空开
380v150千瓦用多大空开
30千瓦用多大的空开
40千瓦用多大的空开
12kw380v要多大的铜线
6千瓦用多大的空开
15千瓦用多大的空开
20千瓦用多大空开
100千瓦用多大空开
相关问题
380v71千瓦要用多大的断路器和多大的电线
380V100千瓦需要用多大电线和空开 怎么算的
80个千瓦380伏应该配多大电缆和空开
380V36千瓦电热管电流是多少需要多大的空开、接触器和电线...
三相电380V 总功率65KW需要多大的空开 多大线径
380v两台6千瓦热水器同时用需要多大的空开和多大的线
380v用电量30个千瓦用多大的电表
380V三相电 20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?